0楼

用两个PID,一个作为主调,一个作为副调。当主调的输出使压力恒定,但压力不满足要求一定时间后(这样做是为了消除波动)启动副调,同时,锁定主调的输出频率,当副调的输出小于某一个频率设定值时关闭副调,同时主调的PID开始起作用。两个变频器的速度是不一样的。这样完全可以控制,而且节能。