回复:请教版主,840D系统如何将全闭环改成半闭环??

SINUMERIK

  • 帖子

    204
  • 精华

    3
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2004-11-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-01-12 23:17:27

0楼

quote:以下是引用一杯热茶在2006-01-12 08:11:48的发言:
先修改PLC如下吧!
SET
S DB3x.DBX1.5
R DB3x.DBX1.6
.
.
.
修改完在诊断里面可以看到显示的测量系统只有一个了吧?不管你的反馈拔否;当然,如果你更改前是因为出现了编码器硬件错误报警,你修改后会发现还有"编码器硬件错误报警",只是从主动变化为了从动编码器提示,这时需要修改MD30200为"1",OK,没有报警了吧?这个轴一定可以动了。


同意
GOOD GOOD STUDY, DAY DAY UP! :)