回复:fm355做为温度控制模块,PT100测量温度,则最高达到多少的精度啊?

shanji_tanxi

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2005-10-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-01-13 09:37:58

0楼

其实我们更关心的是显示精度,它们手工操作的方法是根据经验,由温度变化趋势来加冷却水(控制加水时间,一般不打开开关量的进水时间),看着显示仪表(最小0。1度),如果温度很长时间不变,则试探法(加少许冷却水,如果接着温度下降,说明下降趋势,如果温度不变或上升,则加一些冷却水),这相当于超前控制,而PID算法中,如果电脑读取温度还是长时间不变(即使变也是0.1度的幅度,比如保持60 .2度长时间不变)则实际上温度已经开始有下降的趋势了,但控制输出还是不变(温度不变,只有积分在起作用),因为冷却水的惯性,则温度下降的很厉害(1度左右)。再说,用户要求控制精度在正负0.2度以内,所以很难控制,这也是我们选用FM355的原因。