我上面提到的问题实际上是在组太项目名的时候含有中文字符以及中文路径了。西门子技术支持的人说项目不能含有中文名称以及中文路径。改后就正常运行了。另外在解决这个问题的过程中,做了好几个操作系统的尝试。在西门子网站上找到的wincc5.1亚洲版与操作系统的兼容性里找到,只支持win2000sp2,就此我尝试了几个不同的版本的操作系统。现将尝试的系统兼容性问题汇报如下:支持win2000sp2和sp3,不支持sp4。理论上不支持winxpSP2操作系统,当时尝试了winxpSP2两张安装盘的兼容问题。其一是很普通的一个winxpSP2操作系统,不支持,安装之后不能正确安装授权。后来尝试安装另外一个winxpSP2纯净版的系统,安装成功,并运行正常。其实出现一楼提到的问题以前就是用的这个操作系统。不过安装的时候要注意,不要自动安装,要直接在安装目录里面找到wincc目录里面的安装文件,直接点击安装运行就可以了。这样可以跳过自动安装时对系统兼容性以及IE项的检查。当然,运行这段时间没有出现问题,不知道以后会不会有问题。