(控制加水时间,一般不打开开关量的进水时间)改为(控制加水时间,一般不打开开关量的进水阀门)
其实测量误差的问题,如果用同一个PT100,测量误差是相对的,只要相对而言,显示的波动范围不大就行了。
如果你没有加温度变送器,那么显示的温度就是连续的,所以你说得0.1度如果不是电阻的精度问题就是你显示问题。具体到自动化控制控制不好那是你的控制参数问题。按照你说的应该是温度显示相对水阀输出是滞后的,所以应该使用微分。微分越大,消除滞后的作用越强。而且既然客户要控制精度很高,那么应该使用调节阀而不是开关阀。