从04年底开始1FK6电机由1FK7替换,我曾经将1FK6060代换成1FK7060电机,也是将611U固件升级,一般情况下按照简明手册做配置的方法可能不适合固件升级后的操作,正常的配置比较简单,不需要手动设置,但是固件升级后有些参数是需要手动设置的,如果802D的版本是1版本(就是早期不能显示梯形图的那种)的可能问题会多些。如果你能记住以前的版本号,可以找一个早期版本的SIMOCOM U,再升级到以前的版本。