回复:大家一起来讨论一下用PLC驱动SSR或SCR做恒温控制

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17132
  • 精华

    63
  • 被关注

    889

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-01-14 19:41:19

0楼

实际你要求的就是驱动多个接触器/继电器,比如你现在有10个继电器/接触器要驱动,那么对于一个PID控制输出可以转化为0~最大值(最大值可以是你自己定义的数据,也可以是系统默认的最大值暂时命名为A)之间的数据。那么pid输出的数据〉1/10*A,则第1个do输出点有输出(控制第1个继电器/接触器);pid输出的数据〉2/10*A,则第2个do输出点有输出(控制第2个继电器/接触器);pid输出的数据〉3/10*A,则第3个do输出点有输出(控制第3个继电器/接触器);......pid输出的数据〉A,则第10个do输出点有输出(控制第10个继电器/接触器)。
活到老,学到老!为了生活学习吧!