发布于 2006-01-15 22:42:57
0楼
对不起。我也没有USS协议的具体资料。不过,在使用中只需注意,读写参数(PKW)的时候,必须一次只读写一个,完成后再读下一个(和PZD无关)。
而PZD都是对变频器的控制,不可中断的轮询。西门子提供的库中,就相当那个Controler的模块,只不过功能太简单了。USS协议本身是可以返回电流值的。如果你不需要知道频率,可以修改一下:将变频器端的参数P2016(1)原来的21.0改成27.0(当前实际电流)这时返回的就不是当前频率,而是当前电流值了。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?