发布于 2006-01-15 23:58:45
0楼
请问各位:就是最后一个FAULT报警吗?我在外出差,正碰到这个麻烦,不知如何下手,但愿能有所借鉴吧(据说有人把后边三个轴的参数板上的DIP设置破坏了,但不知为何仍能开车(为何能开车呢???),偶尔出此故障。现在倒是恢复了DIP的正确设置,也不能完全排队此故障。我判断电源模块故障,因为在保修期,花了二三天时间,SIEMENS上海从南京发货来浙江救急,装上去10分钟,故障再现。怎么办???我们这一个电源模快带了三个联动轴,故障一出,三个轴均动弹不得,观察了几天,接线没问题,主电源控制电源直流总线都对,唯一不对的是,故障出现的二三分钟内,直流总线电压怎么就高了大约8V-10V???一二分钟后又恢复到正常的578V(系统电有410V)。但大系统的其它部分不受影响,PLC各点正常,我们的OP也任何故障报警(从没出现过此问题,所以没有相关的处理吧)。请各位大侠赐招,否则小的就别想过年了。唉哟!!!