发布于 2006-01-16 18:54:53
0楼
看来真的是CP5611有问题。
从CP的性能数据表中可以看到CP5611可连接通讯资源为:
DP从站:60
FDL:100
PG/OP/S7 :8
按照我们的理解,60个的数量还远远没有达到,但是,我自己也确实做过cp5611连十几个s7-300,而按道理,它只应当能带8个。
所以,我觉得可能是性能数据某些方面写反了。
建议你还是打热线,问问专家的意见。
而换用cp5613应当是能解决问题的。因为cp5613上述数据都要多出来许多。