1.在上电后的第一个扫描周期:
将来自模拟量输入点aiw0的数值送入V存储区vw312,比较VW312中的数值和+0的关系,若大于等于,则将+0送入VW310; 若小于,则将-32767送入VW310。
2.在上电后的第一个扫描周期:
将VD310+VD314中的数值相加,并且将VW300自加1。比较VW300中的数值和VW302的关系,若大于等于,则将VD314送入VD318; 编码指令ENCO将输入字VW300的最低位设置的位号写入输出字节VB900的最低有效“半字节”(4位),并将VD318内的数值(取二进制)向右移VB900内数值的位数。
将VD314和VW300清零!