发布于 2006-01-17 18:43:49
0楼
我中午去办了,估计24小时不再出故障,可能就解决问题了吧(设备24小时不停,二班倒)?到时我再向大家详细汇报。
机床是5轴3联动。资料不在手边,该模块大约是6SN1145-1AA01-0AA1,10/25KW。后边一个50A单轴和一个15A双轴。另二轴是6RA7031,7075。
与此相关的是,自从此故障出现过之后,在正常运行中,有时一个6RA70调速器也莫名其妙的产生一个故障:F001(我翻了手册,是电子板电源5U1,5V1断电。可是系统或者此6RA70小系统并没有停电呀,这是为何??与此相关,这次我们先来的是一位机械师,他发现此调速器所拖动的电机轴伸方向与其减速箱皮带轮主轴方向不平行,三角皮带有的松有的紧,就作了相应的调整。)。r0047/001的值是2(这我就不大明白了,当初优化做得很好嘛??)。我这次在维修过程中空载运行时碰到过一次(一周就出现过一次)。在此设备此调速器上,当系统按下了“急停”拉闸停电时就产生F001这个故障。那么,我是否可以认为,目前的这个调速器的F001故障是因为系统电源电压过高呢?另一个6RA70无此故障。(他们说,此地也真是电源不好。)请各位大师帮忙分析指教!谢谢!