发布于 2006-01-18 07:48:36
0楼
一般PLC站很多的厂级监控系统,
大多数是各个车间自称系统,
而且互相之间的逻辑联系不会太大。
所以最好是分区控制。
否则PLC通讯压力太大。
有可能因为广播问题造成以太网崩溃。
有的机型支持的以太网连接数才8个,
如果有12个操作员站同时访问他,
一来是经常从第8个起压根就访问不了PLC,
(注意,好像最多只连到了7个,从第8个就不行了,不知什么原因)
二来就算是多个操作员站都能同时连接上去,
多个操作员站同时访问PLC,PLC通讯压力太大。
我估计西门子好多机型设置以太网连接数量限制就是作过了很多测试,
超过一定数量的连接时,性能会急剧下降,所以必须加限制的。
大型分布式工程,计算机部分最好最好采用C/S架构。
工业现场不是网吧,那里经常一个子网连200台以上,
PLC可不敢这么干。
Qiaopeng1231--乔鹏