回复:MM440 时常不能正常工作,请求指点.

真实

  • 帖子

    43
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2005-12-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-01-18 21:35:23

0楼

quote:440变频器中DIN4,5端子表示电机的正反转,DIN6.7.16端子用来设定频率的输入,想问一下,在参数设置中,如何用端子输入与某个频率联在一起,比如我想用端子6输入表示6Hz的输入? 端子7输入表示20Hz的输入?端子16输入表示50Hz的输入?







我将端子6(数字输入3)的功能P0703设为固定频率(直接),那么如何设它的频率?P1000为3,设为固定频率设定,固定频率数值大小P1001--P1015中哪个与端子6相对应?P1001是默认与第一个设为固定频率功能端子相对应吗?还是要别外加参数将P1001与端子6相联?



端子6设定为固定频率,P702=15;P1000=3;P1002=6Hz;如果P700=2,可设P701=1作为启动命令;或者设定P700=1有BOP面板控制。