发布于 2006-01-20 00:45:10
0楼
谢谢回复.设计院的图纸上是这样写的:"智能数显表及综合智能电度表与PLC采用Profibus通讯."另外,上述智能仪表的型号也是图纸规定的.
我怀疑是设计院有误.我基本明白的是,Profibus通讯协议和MODBUS通讯协议是不同的,尽管它们都是采用RS-485传输技术.
看来,只有用S7-200支持的自由口通讯模式,使用XMT(发送)和RCV(接收)指令,按Modbus协议为通讯活动编程.
按Modbus协议,PLC(或PC,工控机)作主站,智能仪表作从站.