发布于 2006-01-20 17:42:08
0楼
明天要返回公司了,今天我们去了用户车间,那故障还存在,发生的次数少了,每12小时就一次。这是没有规律之中的规律,那就是通电之内30分钟多半要出现故障。然而故障出现之后就停止“机床起动”,让故障灯和绿灯息灭后,再开动“机床起动”,那么这样就可以一直运行下去了(就保持此状态或在操作面板上开车运行),不会出故障。只有本班次完成任务之后,将“机床起动“停止,或者系统停电,那么,再通电运行的话,30分钟之内,故障基本会出现。
总的说来,把S1设成415V还是起到了作用,原先是自从故障产生之后有一种越来越频繁的趋势,设置成415V前后是故障从 4次/12小时 变成 1次/12小时。
我不明白的问题是:在一套正常的伺服系统中,如果一个轴的参数板上的S2全部变成了OFF(就是取消了原来的正确设置),S3随便地设置几个ON(出厂时全是OFF,那是SIEMENS的初始设置),那么此轴还能正常运行吗?为什么?
谢谢各位大侠!谢谢大家!