回复:PLC可以直接控制接触器与通过继电器控制接触器的区别?

水河

  • 帖子

    40
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2005-04-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-01-20 23:20:04

0楼

继电器输出的PLC直接带接触器没有问题,一般输出2A,足够了,省钱省事。我一般都这么干,从来没有出事,反到是有的电磁阀,接线反了容易烧点。