回复:SFC14读取DP从站数据与用L指令读从站的输入镜像区两种方法的区别

baiguorong2003

  • 帖子

    226
  • 精华

    13
  • 被关注

    9

论坛等级:游侠

注册时间:2003-11-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-01-23 01:09:06

0楼

我也遇到过,
s5 im308c 做主站, s7 315_2dp 3AF01 做从站。主站用 FB 192 发送过来的
8个字节的一致性数据S7 从站无法解包。而从站发送过来的数据,主站用FB192却能接受.
还好我的项目只要保证四个字节的数据一致就可以了。