发布于 2006-01-23 22:59:30
0楼
1、siemens用在和S7-200通讯的触摸屏最经济的是那种?
ktp178micro(如果用td100那自然是最便宜的。),组态软件winccflexible.
2、该触摸屏的组态下载用普通的RS232线?触摸屏和PLC运行连接也用普通的RS232线?
ktp178micro用ppi电缆下载,因为为了节省成本,这个屏只有一个485口。通讯与plc用屏蔽得485电缆。
3、该连接线要用屏蔽电缆?有没有接线图呢?屏蔽层接哪儿?
连接线最好用屏蔽,不用屏蔽自然也是可以。接线就是485接线方式,注意终端电阻。屏蔽层你说接哪里?一般接哪里还是接哪里。没什么特殊要求。
唉,小猪没有了。