应该只用屏蔽双绞线就可以了吧!
使用DP接头连接,如果自制接头的话:
3--390Ω--6 3脚连接6脚,中间加入390Ω电阻
5--390Ω--8 5脚连接8脚,中间加入390Ω电阻
如果站点处在总线的两端,还需要连接3脚和8脚,如下:
3--220Ω--8 3脚连接8脚,中间加入220Ω电阻
引脚定义:
1-------SHELD,屏蔽或功能地
2-------M24,24V输出电压地(辅助电源)
3-------RXD/TXD-P,接收和发送数据-正,B线
4-------CNTR-P,方向控制信号P
5-------DGND,数据基准电位(地)
6-------VP,供电电压-正
7-------P24,正24V输出电压(辅助电源)
8-------RXD/TXD-N,接收和发送数据-负,A线
9-------CNTR-N,方向控制信号N
==>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>==
==>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>==
==>>>>>>>>>>>>>>>>>>>==
==>>>>>>>>>>>>>>>>>==
==>>>>>>>>>>>>>>>==
==>>>>>>>>>>>>>==