回复:SFC14读取DP从站数据与用L指令读从站的输入镜像区两种方法的区别

Harry_dong

  • 帖子

    480
  • 精华

    16
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2005-01-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-01-24 09:49:48

0楼

quote:以下是引用liwenqun在2006-01-20 23:41:20的发言:
大家忽略了 不是所有的从站都支持SFC14/15
我发现连313C-2DP不支持SFC14/15 200等更加不用说了


CPU313C-2DP绝对支持SFC14/15,我用他联过变频器PPO 1方式。
学无止境
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54765条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。