谢谢海哥的指点,首先我的设备是正常运行两年多了,所以小的认为不应该是这个问题的
对不起,由于那天要赶着上班,所以没有详细说清楚,现在重新说明还有下午的一些现象和解决过程。MM440的故障号码为F001,A501,风机负载,在启动过程中频率上升到10赫兹的时候,就报F001,而且在上升过程中不时的报A0501,我们已经检查电机没有问题,温度也正常,无温度传感器,但是闻到有一点焦味,因为用万用表测量各相之间的电阻和用摇表测量各相的接地都是正常,
在下午开机的时候发现电机在启动瞬间缓慢动作一下,很短时间,此时变频器电流显示r0027为零,用万用表测量端子无电压,但是用测电笔测量显示有电,
说来惭愧,后来更换电机又正常工作。