quote:以下是引用xiao xia在2006-01-26 16:18:49的发言:
请问啊鸣7sj62在硬件上有特殊要求吗?是不是也象西门子的变频器一样也要另订一块通讯模板啊?
我用了SI1_80A1.gsd和SIEM80A1.gsd,但这两个却都连不通,我主要是读综保里面的两个数据,我感觉STEP7里面不应该设置很多地方吧,但我就是连不通,麻烦啊鸣能否再介绍详细一点,在此谢谢您了
1.在订购综合继电保护7sj62时,订货号的某位表示要带有通讯口及哪种通讯口,通讯口就在综合继电保护7sj62本体上。
2.除了在STEP7对PLC及网路进行组态设置之外,尚需利用综合继电保护7sj62的设置程序(光盘)对其进行设置(即用计算机对综合继电保护7sj62进行设置),包括各种参数及通讯口的设定。这一过程与应用变频器、电机控制器等带有通讯口的数字智能设备相同。
3.有仔细阅读该设备的说明书,尤其是地址及数据结构等与控制、通讯方面有关的内容。
4.PLC与综保均设置完成后并将通讯线连接好,上电即可。
仅供参考,请详见有关说明书,这方面的内容较容易理解。