发布于 2006-01-26 23:16:24
0楼
看来没有解决问题,只是把电压检测点调高了。我想问题还是在电源模块。
S2/S5是限定电机电流和电流环增益的开关,如果都是Off,表示没有电流限定,功率模块可以按最大电流输出;KP却在最小值0.5。都设成Off肯定是不对的,应该按手册中的表格设定。但即使错了,最多对电机和精度有影响,一般不会损坏电源和功率模块。
S3/S6每一位功能都不同,很少有人动。想了解就告诉我哪一位置成1了。