quote:以下是引用青子在2005-06-01 10:16:51的发言:
谢谢班竹回复!用我朋友的电脑(带232)联上PC/PPI和PLC可以通讯,然后把我的电脑插上USB转232的线,连好之后通讯,把里面的原有程序都给搞掉了,电脑也死机了,不知道是不是USB的传输速率比PC/PPI电缆快引起的?USB转232的驱动程序也装好了,在设备管理器里可看到SemiTech USB-HID->com device(com4),在通讯之前也设好了连到COM4


不是每种USB转232都行的,像你这种就不行的,因为它在传输的过程会出现乱码,只不过你没看到罢了,我也知道它是哪里产的,我以前买过好几根,都不行,后来换了一个牌子的,就好了,如果在你的设备管理器里看到Profilic USB-to-Serial Com Port(Com1),应该没问题了,我用它连过S7-200 CPU,都可以连通,能下载程序,上传程序,在线修改等,连别的串口设备也没有问题.价格在50元左右,不要被宰了,呵呵.