回复:A0911

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37038
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-01-27 21:28:45

0楼

MM4的输入电压,上限是+10%,下限是-15%,如果超过了这个限制,那是不行的。这主要还不是强电的问题,是弱电的问题。装置内部的电源是由直流母线提供的。不过,我看了一下手册,MM440的电网供电电压范围很宽,380V-480V呢。应该没有任何问题的!
电网电压高,也要符合国家的标准,不符合,可以投诉呀。
A911报警,不是输入电压的问题。是系统制动过程,直流母线电压超过了800V的上限,直流母线电压控制器自动投入控制,并发出报警信息。这是正常的。应该平安无事。不要大惊小怪的。
好好看看书,加深理解原理吧。这是西门子MM4特有的功能,别的变频器出现此情况会自动报故障停掉了。而MM4却自动的控制直母电压,让系统平安的减速停车。好事情呀。