发布于 2006-02-01 18:07:22
0楼
谢谢kdril。系统是一个电铲改造项目,要利用原系统的直流电动机,其中220v 270A的直流电机是行走电机,系统的进线电压为6KV,变压器要我配,故增加一个低电压抽头不会增加多少成本,谢谢您的提醒。我还有两个问题请教您,第一个:我原来选用的400A的6RA70(6RA7081-6DV62-0)是按照驱动420V 270A电动机高一个级别的,如果降低输入电压,按220V 270A直流电机来选,还要保证高一个级别,应该选哪一个型号的?第二个:如果保证所选的直流调速器的额定输出直流电压在220V,那么交流输入电压应该多大,即我的变压器三相低压抽头电压应该是多大?