原来你什么也不知道呀,我很奇怪,居然能有项目做。嘻嘻嘻。
其实你的问题很简单了(因为要做输入变压器),自己去查一下传动控制的工程手册,或者电工手册,那里面有三相全控桥交流输入电压与直流电压的关系式,即可得到你的输入变压器二次侧线电压的数据了。
关于装置的选择,我说过,可以选420V-290A的,也可以选420V-400A的均可。前者的电压是使用范围的参考,后者的电流是选型的主要依据。
我是你的朋友