0楼

我个人认为如果只是轨道衡这种方案并不是太好.用单片机和串口通讯用vb\pb\delphi等写上位机的操作程序和数据库程序然后将再将访问后台数据的程序作成OCX或者DLL就很好了既廉价又具有很好的扩展性.
用wincc做成本太高了,而且很多简单的技术问题处理起来反而很麻烦.
就你现在的问题如果一定要这么解决的话就利用OPC将数据截取到自己建立的数据库中然后用外挂做报表用WINCC调用.
如果你实在非要用WINCC本身的功能实现的话那就最好在226中对数据进行比较到位的处理.然后用WINCC将数据归档到你的WINCC数据库里,这种情况最好不要做数据的连续归档而是做"条件"归档.然后用vbs通过ADO接口访问归档数据.时间是可以通过变量来设定的,具体的办法可以看看手册或<深入浅出WINCC6>这本书上的例子.不过WINCC的报表比较单一,其样式很难满足拥护要求.出于工作实战考虑你还是应该慎重.这一方面不是你所想象的这么好做.
最后如果你有兴趣可以把你的资料和要求(输入和输出哪些数据\报表的形式和内容\班,日,月报是否要求可以用户设定)发给我.