发布于 2006-02-04 00:56:27
0楼
分辩率只代表了最小量化的梯度,和精度无直接联系,12位是4096位,如取中点为零则为正负2048位,即数字的最小变化是量程的4096分之一。但一般情况下,考虑到非线性、重复性、温度变化、电源变化等的影响,全范围精度能做到千分之一就不错了,计算的方法可查手册,对照你的环境计算一下就可以了。如果是双极性,却用于只有正或负的信号输入时是量程的1/2048。所以,有些精度的标注是精度值再加减一个字。这一个字就是量化误差。不过,AD的制造商是考虑到条件因素,如果稳定性差,分辨率再高也没用,只是用于调节时平滑些。所以,较好条件下的测量系统精度取分辨率的1/3较适宜。用于控制取1/10左右。
发个模拟程序给我
天道酬勤