发布于 2006-02-06 14:07:39
0楼
1、7sj62本体上是不带Profibus-DP通讯口的,需要在装置后面插入一张通讯卡,当然你可以在订货时就提出要求。
2、与7sj62相连,step7中的工作很少,digsi配置工作比较麻烦。大致的步骤有:
* 进行7sj62的固件版本升级(这步不是必须的,但我这里升了4个文件,有digsi中的设备文件,7sj62本身的固件,Profibus-DP通讯卡的固件,mapping file的定义文件,原因是我个人喜欢尝试);
* 在digsi中输入MLFB(如果是后面加的Profibus-DP通讯卡,可能对原有的MLFB要改动,这点我没有试过,是猜的);
* 在digsi的串口配置中,定义地址和mapping file的类型;
* 在信息矩阵中配置信息的字节和位,包括模拟量的量程;
* digsi中的其它配置,如CFC,内部变量等(这步不是必须的,但在我这里为了实现现地/远方切换和按钮操作,需要CFC编程);
* 对7sj62装置进行初始化;
* 在step7中安装GSD文件,你提到的两个文件中SIEM80A1.gsd是对的,另外一个是针对带光纤口的通讯卡的,但文件名不是你提到的,具体名字我也记不清了;
* 根据mapping file的类型,确定输入/输出的字节数量;
* 后面的你应该会了...