回复:SIPART PS2电气阀门定位器一定要防止进水(图片说明)

独钓翁

  • 帖子

    199
  • 精华

    17
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2006-01-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-02-06 14:15:06

0楼

要防止定位器内的电路板‘不出汗’、‘不生面疮’有一个很简单的方法,就是将压电阀组右侧的标明有‘IN’、‘OUT’的旋钮用一字螺丝刀旋向‘OUT’位置既可。(前提是电缆接头必须密封)。参阅图1
阀门定位器内电路板‘出汗’、‘生面疮’的问题是解决了,由于压缩空气存在严重的质量问题,压电阀受损的威胁依然存在。PS2定位器规定使用的压缩空气等级是二级气,符合ISO8573.1要求,对压缩空气中的固体尘埃,颗粒粒度,含水率(以压力露点要求)和含油率的要求来划分压缩空气的质量等级,
PS2阀门定位器规定;颗粒度为≤1μm、浓度为≤1mg/m3、露点-40℃、最大含油量≤0.1mg/m3