回复:200的模拟量转换

SIEMENS菜鸟

  • 帖子

    388
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2006-01-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-02-06 18:15:01

0楼




对不起,刚从本版精华里找到答案了,自问自答了.
在此谢谢GW先生:
模拟量比例换算:


因为A/D(模/数)、(D/A)数/模转换之间的对应关系,S7-200 CPU内部用数值表示外部的模拟量信号,两者之间有一定的数学关系。这个关系就是模拟量/数值量的换算关系。

例如,使用一个0 - 20mA的模拟量信号输入,在S7-200 CPU内部,0 - 20mA对应于数值范围0 - 32000;对于4 - 20mA的信号,对应的内部数值为6400 - 32000。

如果有两个传感器,量程都是0 - 16MPa,但是一个是0 - 20mA输出,另一个是4 - 20mA输出。它们在相同的压力下,变送的模拟量电流大小不同,在S7-200内部的数值表示也不同。显然两者之间存在比例换算关系。模拟量输出的情况也大致相同。



量程都是0 – 16MPa,但是A是0 - 20mA输出,另一个B是4 - 20mA输出在PLC内换算成0 – 16MPa:

A: Y=(16MP-0MP)*(X-0)/(32000-0)+0MP

B: Y=(16MP-0MP)*(X-6400)/(32000-6400)+0MP
SIEMENS菜鸟
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。