参数 值 说明
初始化 P0003 3 专家级
P0700 0 出厂默认设置
P0010 30 出厂设定值
主设定 P0970 1 初始化所有参数
P0003 3 专家级
P0004 0 所有参数
P0010 0 运行准备
P0700 2 由端子板输入
P0701 1 ON接通正转
P0702 0 禁止数字输入
P0703 9 故障确认
P0719 0
P0731 52.3 变频器故障
P1000 12 模拟输入,键盘输入设定值
P1135 1
P1300 0
P0971 1
电机设定 P0004 3 电机选项
P0010 1 快速调试
P0100 0 功率以KW表示
P0300 1 (1)同步(2)异步
P0304 400 电机电压
P0305 XXX 电机电流
P0307 XXX 电机功率
P0308 XXX COSφ
P0309 XXX eta
P0310 50 电机频率
P0311 XXX 最高转速
P1080 5 最小频率
P1082 50 最大频率
P1120 5 上升时间
P1121 5 下降时间
P3900 3 动机计算
P0971 1 储存
PI设定 P003 3
P0004 22 PI设定
P0010 0 运行准备
P2200 1 允许PI控制投入
P2240 XXX 设定值
R2250 XXX 显示激活的设定值
P2253 2250 信号源:PI设定值
P2264 755 信号源:PI反馈信号
P2265 5 反馈信号滤波时间
R2266 XXX 显示PI反馈信号
P2271 0 PI滤波器的反馈型式
P2280 4 PI比例增益
P2285 15 PI积分时间