回复:s7-200能不能直接驱动电磁阀?

美丽鱼骚

  • 帖子

    298
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2005-02-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-02-08 09:21:18

0楼

我曾经做过一个项目,就没有加中间继电器,结果甲方的电工在接电磁阀电源线时给接短路了,系统大了,不可能每一个接线都去检查的,结果调试时烧了两个点。尽管我这样的设计也是符合西门子PLC的要求,但考虑到现场的因素,人为的因素,我个人认为,还是加个中间继电器好点。