低压电控柜产品选件表(以正泰件为准)
电动机(M) 断路器(Q) 交流接触器(KM)
功率(KM)电流(A) 型号 电流(A) 型号(直启、自耦)
0.55 1.6 DZ47-60(D) 3 CJ20-10
0.75 2.1 DZ47-60(D) 5 CJ20-10
1.1 2.7 DZ47-60(D) 5 CJ20-10
1.5 3.7 DZ47-60(D) 6 CJ20-10
2.2 5 DZ47-60(D) 10 CJ20-10
3 6.8 DZ47-60(D) 15 CJ20-10
4 8.8 DZ47-60(D) 15 CJ20-16
5.5 11.6 DZ47-60(D) 20 CJ20-16
7.5 15.4 DZ47-60(D) 25 CJ20-25
11 22.6 DZ47-60(D) 32 CJ20-40 型号(星角启动)
15 30.3 DZ20Y-100/3300 50 CJ20-40 CJ20-25
18.5 35.9 DZ20Y-100/3300 63 CJ20-63 CJ20-25
22 42.5 DZ20Y-100/3300 63 CJ20-63 CJ20-40
30 56.8 DZ20Y-100/3300 100 CJ20-100 CJ20-40
37 70.4 DZ20Y-200/3300 125 CJ20-100 CJ20-63
45 84.2 DZ20Y-200/3300 125 CJ20-100 CJ20-63
55 102.5 DZ20Y-200/3300 160 CJ20-160 CJ20-100
75 139.5 DZ20Y-200/3300 225 CJ20-160
90 164.3 DZ20Y-400/3300 250 CJ20-250
110 202 DZ20Y-400/3300 315 CJ20-250
132 242 DZ20Y-400/3300 350 CJ20-400
电动机电流的1.5-2倍 电动机电流的1.2-1.5倍


热继电器(KH)
直启自耦 星角启动
电机 型号 调节范围 型号 调节范围
0.55 JRS2-63/F 1.6-1.92-2.5
0.75 JRS2-63/F 2-2.52-3.2
1.1 JRS2-63/F 2.5-3.24-4
1.5 JRS2-63/F 4-4.44-6.3
2.2 JRS2-63/F 5.0-6.0-8.0
3 JRS2-63/F 6.3-8.16-10
4 JRS2-63/F 8-10.56-12.5
5.5 JRS2-63/F 10-13.92-16
7.5 JRS2-63/F 16-18.48-25
11 JRS2-63/F 25-27.12-40
15 JRS2-63/F 25-36.36-40 JRS2-63/F 16-21-25
18.5 JRS2-63/F 40-43.08-57 JRS2-63/F 20-24.9-32
22 JRS2-63/F 40-51-57 JRS2-63/F 25-29.6-40
30 JRS2-80/F 63-68.16-80 JRS2-63/F 32-39.5-45
37 JRS2-180/F 80-84.48-110 JRS2-63/F 40-49-57
45 JRS2-180/F 90-101.04-120 JRS2-63/F 50-58.60-63
55 JRS2-180/F 110-123-135 JRS2-80/F 63-71.4-80
75 JRS2-400/F 125-167.4-200
90 JRS2-400/F 160-197.16-250
110 JRS2-400/F 200-242.4-320
132 JRS2-400/F 200-290-320
电动机电流的1.2倍