quote:以下是引用xiaoding在2006-02-07 12:59:07的发言:
各位老师您编程工作中发现没有取不到沿??这是为什么?
我常用下列指令取沿(S7指令说明书中有其例),供参考:例
A I0.0 (触发条件)
FN M10.0 ( 下降沿触发)
S M10.1 (M10.1 保持 ,其为下降沿的信号)
A I 1.0 (复位条件)
R M10.1 (下降沿的信号引用后,复位)
上升沿同理。
还可,例:
A I0.0 (M0.0 就是I0.0的上升沿,若将A I0.0换成AN I0.0就是下降沿)
=L 20.0
A L20.0
AN M0.1
=M0.0
A L20.0
A(
O M0.0
O M0.1
)
=M 0.1
仅供参考。