三年前,在某水处理厂处理过有关超声波物位仪表(架装式)电源故障一事。
当时厂方来电说,仪表在断电前是正常工作的,断电后重新启动仪表黑屏,不能工作,已连续在二台仪表上出现,为了不影响生产要立刻处理。到现场检查确认 1.安装规范 2.仪表接线无误 3.使用同一组AC 220V电源的有二台表,架装式的仪表黑屏了,另一台siemens LOGO照常运行,4.检查黑屏仪表发现电路板的开关电源部分已损毁,因此可以证实该表电源的电压宽度有问题。现场采取措施之一;决定在没有有效的解决方法之前,其它的仪表暂缓上电。措施之二;与客户反复协商采取妥协的办法,在每一台(表分散在各个点)该仪表后,加接一只次级为110V的降压变压器,免费为客户提供并安装供其使用,解决生产急需。措施之三;迅速与加方联系说明问题,起先加方认为是不可能的,当产品寄到加方后,加方来电表示致谦,并表示可免费更换其余同一型号的产品。