回复:请教MM440调试问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-02-08 19:53:29

0楼

这三个问题,都很有意思。也许,他们都是认识问题和理解问题。比如:
MM4的模拟量输出,所有的使用者在开始都会叫喊的。但是,仔细的读了说明以后,就会解决的。MM4的模拟量输出,是电流型输出,要在输出端接电阻才可。而且要设置该输出口以参数化的内容。光接个频率表是不行的。
变频器的输入用的着缺相保护吗?整流电路不怕缺相。应该理解变频器的工作原理才是。缺相保护是对变频器的输出而言,对电机是输入。哈哈。
第三个问题有点复杂,故障输出断开,要看变频器的状态,通过对他显示的状态和状态字去分析。总之,这个触点不是平白无故打开的,原因就在状态字的显示中去解读。
我是你的朋友