1、MM4xx变频器的模拟量输出是按照最常用的20mA电流驱动设计的,可接电流表,也可用于当作下一级的驱动。
2、变频器的直流电压是通过交流整流、电容滤波得到。由于大容量电容的存在,只接两相一样可以得到额定直流电压,只要负载电流不大、直流电压没有降低到不允许的地步,就应该允许正常使用。另外,一般三相交流也只安装两个电流互感器(因为经过三相桥接法,同样可以得到三相的电流信号)如果恰恰没装的那相缺相,也会测不到。
3、“故障的时候断开”是电气设计者应该遵守的一般规范。用于串联的连锁等等。因为变频器没有上电(忘了合闸)同样是一种故障。这些如同为什么OFF2、OFF3必须保持ON、急停按钮使用常闭触点、即便使用PLC也要在硬件电路中加装急停回路,一个道理。不遵守就有发生重大事故(甚至人身伤害)的可能。