发布于 2003-06-15 10:43:42
0楼
EMF控制,不需要传感器反馈的转速控制。这种控制方式最大的特点是不用编码器、不用测速机,只要接入电机的电枢、励磁,就可实现直流电机的调速控制。但是,这种控制方式的调速范围只能在直流电机的基速范围以内,不能实现弱磁升速调节。
6RA系列产品使用的环境条件是基本一致的,环境温度0-40度,相对湿度小于85%,我说的这个条件是经验条件,因为我没有确认样本说明。但是我认为,超过了上述条件,对于电子产品尤其是微处理器的智能电子产品,多会出现莫名其妙的故障,如程序丢失,数据参数紊乱。典型的反应是莫名其妙的报故障错误。
因此,我建议不论是装置或柜体,安装现场最好是有空调房间,因为我国华北以南(包括华北地区)夏天的环境条件都超过了上述条件,都会有可能使系统因环境温度过高,湿度过大引起运行故障。
这仅仅是我个人的观点。
我是你的朋友