我用的交直流调速混合系统中,尽管没有公用一个DC24V,但是,我采用的是共M形式。这和公用DC24V是一样的。所以说,你提的问题回答是肯定的:可以。但是最好不要采用公用装置内部的DC24V,采用外接DC24V电源更安全一些。
需要说明,采用交流变频直流可控硅调速混合系统本身的EMC(电磁兼容)就很难处理。系统运行时的相互干扰让人头疼。调试工程师们总是抱怨这种混合系统安装接线和调试的难度大,差一点也不行。包括现场的布线和屏蔽,有一处未想到或遗漏,系统运行就不可靠。但是,处理好了,正常的工作没有问题。关键在于,系统元件的布局、走线、接地、屏蔽。这四个要素处理正确,混合系统也好,共地系统也好,均可以可靠工作。
关于EMC的问题,SIEMEN有自己独特的处理措施、经验和理论指导。并且是公开发布用户的。它的每一种产品使用手册,都有专门章节描述EMC。