发布于 2006-02-09 14:53:19
0楼
检查情况:
1.检查定位器设置参数正常;
2.重新初始化多次,定位器显示初始化成功,但故障依然存在;
3.用标准信号发生器作为定位器输入信号来控制定位器,但故障依然存在,因此排除了,由输入信号问题导致故障的可能。
4.定位器在AUTO模式时,阀门下行程(100%~0%)时无此情况;
5.定位器在MAN模式时无此情况;
6.检查定位器输入气压正常;
7.检查定位器输出到膜头的管路不存在漏气;
斑竹提出的方案是不可行的。
无名1提出的方案是可以考虑的,现场如何判别?(又为什么下行程又不出现此现象!)
无名1;查一下阀门本身的原因,比如阀杆在上行到25%时,是否有阻力,或者摩擦太大之类的。