本人公司由西门子老外调试的传送机构!由5台电机组成,由440变频器控制!用了一段时间变频器一启就将上级接触器粘连!变频器不报错,拆开变频器发现变频器的电容烧了四个!整流系统烧了!被迫找来老外!老外立即更换!换上的用了一阵变频器报错F0002!检查变频器参数发现直流母线电压890v!咨询西门子公司!技术人员肯定的说变频器坏了!!斑竹帮帮忙吧!