这种现象应该说很讨厌。突然,意思就是说,不知道什么原因,也没有人动装置的设置,是吗?如果是,很大的原因就是现场有强烈的电磁干扰,通常所说的EMC问题。
应该重新将装置的参数工厂化设置,然后重新按照工艺要求设置参数。即可解决问题。如果你有以前这台装置的参数设置备份,那就好办了,否则,必须由专业人员来完成重新参数化的工作。
我曾经遇到过类似的问题,电机莫名其妙的失控、振动、甚至报故障。检查发现,装置里面的参数有的被莫名其妙的修改了,重新工厂化设置,并重新调试就解决了。后来发现,该系统没有接地线。来有一个类似的实例,是有一个带病毒的笔记本,采用调试软件上传下载装置参数,结果将装置内部的参数修改了。
希望能对你的问题有所参考与帮助