发布于 2006-02-11 20:51:52
0楼
封精鼓励。我在关注楼上的问题。
进线处若烧熔断器,要分析原因。为什么会烧?否则,你就会一个一个的换装置了。还是要找找原因的好。
对于交流传动,我一般不喜欢进线处设熔断器保护,我喜欢用空开,或者带短路保护和缺相保护的热继电器。如果是空开,出现短路电流会自动跳闸,如果是热继电器,可以联锁进线接触器主触点打开。也许,因为我设置了上述的防护,所以,没有遇到过楼主的问题。
楼主的问题,我只是听说,有些不信。MM4的故障报警很多,怎么会烧直流母线的电容呢?这里面一定有什么事。
你能将系统的结构(控制5台电机),介绍一下吗?挺感兴趣。期待中。
我是你的朋友