斑竹你好
我是阀门厂的我们调节阀用的SIPART PS2 定位器似乎是5DR那种型号的吧 调试过程非常方便 但是表上的接线柱显示6和7两个端子接4~20MA的+和
- 我把反馈接到61~62端子 61+ 62- 定位器调好后一直没有反馈值 请斑竹帮我分析下原因