用户的这中做法是不分,但这里还有一个新问题???

xiao xia

  • 帖子

    95
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2003-12-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-02-12 07:22:04

0楼

如果报警时想弹出一个报警画面,用你的做法肯定可以实现。
但是如果问题是这样我想,实现起来就有点难度了哦:
1,用户有十个全屏画面。
2,每个画面上都有100台设备。
3,任意一画面内有设备报警时,画面都要自动切换到有报警的那个画面。
请问如果用户如果提出这样的问题应该如何解决???
首先我想谈一下自己的看法:
1,首先我们要先判断报警信息是来自哪个画面(当然花点工夫是可以做到的)
2,根据判断的信息来切换到有设备报警的那个画面。
这样看来是把问题可以解决,但是,我们知道如果是一个大系统,比如有近万个测控点的系统,而且要进行报警的物理测控点也有上千点,在加设备的故障报警,模拟量报警,等,最终会有好几条报警,而且当系统实际运行起来时,确实不时的会有些报警出现,如果按业主的要求,那么操作人员就无法操作了,我想他只能在那看画面的自动切换了,而且计算机可能也很快就死几了。