本人调试PLC也很多年了!对S7的FB和FC认识也有几分!FB的任何输入,输出,还有输入输出都是有确定地址的,而且他还加入了静态变量(也有确定地址)!而FC没有确定地址只是转发外部命令!相比之下FB就比FC灵活,因为FB可以有空地址!加背景db就可以实用各处有相似功能的地方!而FC只能用于功能基本一样的地方,因为他的外部地址不能为空!!!!