回复:请高手救急

海哥

  • 帖子

    858
  • 精华

    94
  • 被关注

    36

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-02-13 09:32:47

0楼

我也在关注这个帖子,一开始Fzzz没有说清楚,后来的描述基本能看明白了。关于烧电容的问题,我遇到过。我认为是这样的:烧电容有两个原因,一是长期电压太高,二是进线电源有虚接现象。你的熔断器可能不是快熔?而是普通的熔断器。开始时可能没有完全断,而出现虚接打火的现象,这样就很容易接电容烧掉。电容烧了,自然整流桥也就立即炸了!
现在说一说不报错的问题。进线缺相报不报错?我不知道。从打开机器的电路分析,似乎没有发现缺相保护功能部分。但是,即便是有这个功能,在电源虚接的情况下也是不一定会报错的。因为这是是时有时无,CPU的几个检测周期要完全检测到缺相才能发出报警,一般从设计原则上讲,不能只检测一个周期就报错,因为这样很可能误报!
我曾经碰到过一个例子,是输出对地短路,按道理不管是什么品牌的变频器都应该有这个保护功能,但是,因为变频器到电机的电缆是在流水线上移动的,时间长了,电缆跟角铁架子摩擦,将电缆磨破了,这种现象就像我刚才说的,时有时无!结果,没有报警记录,IGBT烧了!